- 简答题为什么新装或大修后的变压器投运前要做冲击合闸试验?
-
1.可以检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。空载合闸会产生3-4倍于相电压的操作过电压,若变压器及其回路有绝缘弱点,就会被击穿而暴露;
2.可以检查变压器差动保护是否误动。空载合闸会产生6-8倍于额定电流的励磁涌流,可对差动保护的接线、极性、定值进行实际检查,并作出该保护可否投入的结论;