简答题某市一综合楼,结构形式采用现浇框架--剪力墙结构体系,地上20层,地下2层,建筑物屋檐高66.75m,建筑面积5.6万m2,混凝土强度等级为C35,于2003年3月21日开工。屋面卷材防水施工后,在女儿墙泛水处和出屋面管道处出现了渗水现象。屋面卷材防水工程女儿墙泛水处的施工质量应如何控制?
  • 屋面卷材防水工程女儿墙泛水处的施工质量控制应符合下列规定:
    屋面与女儿墙交接处应做成圆弧。泛水应增设附加层。铺贴泛水处的卷材应采取满贴法。
    砖墙上的卷材收头裁齐,可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做成防水处理。
    混凝土墙上的卷材收头应裁齐,塞入预留凹槽内,采用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料封严。