试题详情
- 简答题电动机测量绝缘电阻的规定?
-
6kV高压电动机的绝缘电阻应用1000~2500V摇表测量;400V及以下的电动机绝缘电阻应用500~1000V摇表测量。电动机停用超过一周,在启动前应测量绝缘电阻。环境恶劣地方的电动机停运超过8小时,启动前应测量其绝缘电阻。电动机绝缘电阻值应符合下列要求:
1)6kV电动机定子线圈绝缘电阻值不小于6MΩ;
2)400V及以下的电动机定子线圈绝缘电阻值不小于0.5MΩ;
3)6kV高压电动机绝缘电阻值如低于前次测量数值(相同环境温度条件)的1/3~1/5时应查明原因,并测吸收比R60"/R15",比值不低于1.3。 关注下方微信公众号,在线模考后查看