试题详情
- 简答题**月**日,主站监控人员通过用电信息采集系统数据日常巡测发现某220KV变电站608省关口计量装置已有三个工作日无A相电流,但因临时性调试任务耽搁,该主站监控人员第二天一早通过内网邮件发布橙色书面异常指令至市(州)公司对应指令接收人,通知其现场核实并处理故障。若监控到关口计量装置故障应怎么处理?
-
监控到关口计量装置故障应如下处理:
以录音电话语音通知、异常工单书面通知形式立即派发红色异常处理指令;异常处理指令通知处理人员时,应抄送至公司营销部分管领导及相关科室及公司计量中心主任。市(州)公司接到指令后,应在1个工作日内进行处理并反馈处理情况;异常处理发起机构下达指令后,应全程跟踪、督办处理进展情况。异常处理人应根据处理的关键节点向异常发起机构汇报处理进程。电话发布的指令通过电话回复的,发生问题时,以录音记录为依据确定责任归属,录音电话定期保存,保存时间至少3个月。书面通知的指令应通过邮件形式回复发起人,打印签字、存档保存。在现场处理情况栏中,应说明异常原因、处理措施及结果。指令发起机构应对处理结果进行确认,未达到处理要求的,通知异常处理人,指令继续执行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看