简答题劈相机运行中发电相电压不稳或偏低或偏高的判断及处理方法。
  • 判断和处理方法为:
    (1)劈相机振动大,有时高时低的“嗡嗡”声,用钳形电流表测量三相电流,指针周期性摆动。表明转子断条,如果故障现象很严重,引起负载电机噪声。振动加大,发热严重,劈相机需要换转子。
    (2)劈相机局部过热,严重时引起过流保护或接地保护动作。发出一股焦臭味。劈相机任意一相有匝间短路,都会引起三相电流发生变化,使发电相电压偏高或偏低,使三相电压不对称度加大。
    (3)发电相开路日l起负载电机全部走单相.造成辅机过载保护动作。检查劈相机W相外部联线,判断是劈相机内部故障还是外部故障,应尽力排除;如果是内部故障。该劈相机须进行修理。