试题详情
- 简答题徐州发电厂母差动作或失灵保护动作,但母联、分段开关拒跳,或当故障发生在(),由于相应段的母差或失灵保护动作后不能有效切除故障点,保护将不返回,经过一定延时后,保护能自动短接()的()回路,使()动作,切除故障。
- 母联分段开关与电流互感器之间时;分段开关、母联;电流互感器二次;相邻段母差保护
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 突变量包括()
- 变压器中性点零序过流保护和间隙过电压保护
- 被调度的单位值班负责人在接受单位领导人发
- 下列()是提高继电保护装置的可靠性所采用
- 人身死亡事故一次达到()人及以上,为特别
- 电网调度系统包括各级调度机构和并网运行的
- 变压器瓦斯保护信号动作,应查明原因。在检
- 线路送电时,应先合()侧刀闸,再合()侧
- 当电网频率为48.5赫兹以下时:各级值班
- 一般同步发电机在()的励磁工况下工作。
- 继电保护、安全自动装置的工作电源投入,出
- 由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应
- 短路电流的冲击值用来检验电器设备的( )
- 以下哪个不是断路器的热备用状态的条件之一
- 运行中的断路器缺油时为什么不能进行分闸?
- 电容式电压互感器中的阻尼器的作用是()
- 新设备投入运行前,调度应做好哪些工作?
- 远动监控系统投入运行必备条件有哪些?
- 重合闸前加速方式,重台闸装置仅装在()位
- 在人机交互作用时,输入输出的资料都是以(