试题详情
简答题 某工程项目,建筑高度61m,层高4.5m,地下一层,地下室开挖深度为6m,屋顶有专用设备需要吊装,设备分解后,重量分别为4T、19T和30T。主体结构施工采用爬模施工,脚手架采取底部为40m高落地式,上部为21m高悬挑式。 事件1:施工单位在相应的分部分项工程施工前编制了基坑支护方案、降水方案、土方开挖方案、爬模施工方案、40m高落地式脚手架施工方案、21m高悬挑式脚手架方案、混凝土施工方案、钢筋施工方案、临时用电方案、4T、19T和30T设备吊装方案等。 事件2:在施工某层楼面时,施工单位编制了模板支撑系统方案,但总监认为计算有错误,要求施工单位修改并重新上报。施工单位边修改方案边搭设模板支撑系统,施工单位于某日夜里在没有总监批准的情况下浇筑混凝土,发生模板支架坍塌,重伤1人。 问题: (1)事件1中所提到的施工方案哪些属于危险性较大的分部分项工程?其中针对这些分部分项工程的安全专项方案哪些还需施工单位组织专家论证?哪些属于一般的施工方案可以由总监授权总监代表审查? (2)事件2中,监理在此事故中是否承担责任?正确的做法应该是什么?
  • (1)①危险性较大的分部分项工程方案有:基坑支护方案、降水方案、土方开挖方案、爬摸施工方案、40m高落地式脚手架施工方案、21m高悬挑式脚手架方案、4T、19T和30T设备吊装方案。(2分)
    ②同时需专家论证的危险性较大的分部分项工程有:基坑支护方案、降水方案、土方开挖方案、爬摸施工方案、21m高悬挑式脚手架方案、19T和30T设备吊装方案。(2分)
    ③依据《监理规范》,一般的施工方案可授权总代审查的有:砼施工方案、钢筋施工方案、(临时用电方案)。(2分)
    (2)应承担相应的监理责任(2分)。
    正确做法:①书面通知施工单位严禁边修改方案边搭设模板支撑系统施工,并要求贵部完善模板支撑系统方案后报监理审批。②若承包商未能按此要求执行,总监应下发工程暂停令,并及时报告建设单位。③若施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理机构应及时向有关主管部门报告。(4分)
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题