- 简答题简述差压变送器的投用过程?
-
1)检查差压变送器,确认平衡门打开,正、负压阀门关闭;
2)开启排污门,缓缓打开一次阀门冲洗导管,冲洗后关闭排污门,一般冲洗不少于两次;
3)待导管冷却后,如有放气门,则开启放气门排除管内空气后关闭;
4)渐渐开启变送器正压门,当测量介质为蒸汽或液体时,待充满凝结水或液体后,松开变送器正.负测量室排污螺钉,待介质逸出并排净空气后拧紧螺钉,然后检查是否渗透漏并检查仪表零点;