试题详情
简答题燃气长输管线阴极保护的技术要求是什么?
  • (1)对强制电流的阴极保护系统,要加强运行管理和维护,每月要对恒电位仪、控制台、辅助阳极、参比电极、绝缘法兰、测试桩、检查片、连接电缆等设施和保护电位进行1—2巡查检测,使设施处于完好的状态,达到运行的标准;
    (2)恒电位仪开机率要达100%,保护电位应符合设计和规范要求;
    (3)应定期对系统设施进行维护和检修:
    A、每月对工作机和备用机切换一次;
    B、每月对恒电位仪等设备维护保养一次;
    C、每年对仪器进行一次全面检修;
    D、每年对辅助阳极、参比电极、绝缘装置、电缆等进行一次全面的检修;
    (4)对牺牲阳极保护系统,要设专人负责测试和维护工作。
    (5)牺牲阳极保护系统的测试参数,主要是:管线保护电位、阳极工作电位、阳极开路电位和阳极工作电流;
    (6)管线投入运行第一年,应每三个月测量一次,投入运行的第二年后,每六个月测量一次。