- 简答题 某架空输电线路,导线为LGJ—150/25,单位长度质量q=601kg/km,截面积A=173.11mm2,温度膨胀系数α=18.9×10-6,弹性系数E=76000MPa。最低温为-10℃; 最高温为40℃ 。有一等高耐张段,代表档距200m。其中有一档距300m,无高差。已知该耐张段最低温时的导线应力为σ0=120MPa。 试求(用斜抛物线公式计算): (1)最高温时的导线应力。 (2)最高温时该档距的最大弧垂。 (3)最高温时该档距悬挂曲线长度。 (4)最高温时该档距的导线平均应力σCP。
-