试题详情
- 简答题简述应如何对本工程的储罐区泡沫灭火系统进行功能验收。
-
本工程为储罐区低倍数泡沫灭火系统,功能验收时应进行喷泡沫试验,试验应满足:
1)应选择最远端储罐(即5号罐)进行试验。
2)应以自动控制的方式进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不宜小于1min。
3)喷泡沫时应测量比例混合装置的混合比,因本工程所用的泡沫液为3%水成膜泡沫液,因此,混合比应为3.0%~3.9%。
4)应对发泡倍数进行测量,发泡倍数不宜低于5倍。
5)应对系统自开启消防泵至泡沫混合液输送至5号罐的时间进行测量,该时间不应大于5min。 关注下方微信公众号,在线模考后查看