试题详情
- 简答题某消防监督员在对某商场的消防控制室进行消防监督查时,通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验,当启动命令发出时后,未见消火栓泵启动信号反馈。请你分析原因?
- 有可能是以下原因:(1)消防泵故障;(2)模块故障导致;(3)消火栓泵的控制开关处于“手动”状态;(4)消火栓泵的电源关闭。