试题详情
- 简答题 2010年5月10日,某消防大队监督员王某对一家位于地下一层的夜总会进行错时检查时发现该夜总会一个安全出口被锁闭,自动喷水灭火系统因管道破损而被停用。王某填写了《消防监督检查记录》,然后要求单位第二天早上去大队接受处理。 问:(1)该大队的执法行为是否合法?存在哪些问题? (2)该夜总会自动喷水灭火系统需要15天的时间才能够修复,大队应当采取什么措施? (3)对该夜总会的违法行为应如何处理?
-
(1)不合法:监督员王某1人执法,且未下发《责令改正通知书》。
(2)因该场所自动灭火系统已经不具备灭火功能且不能立即修复,大队应当依法对该场所实施临时查封。
(3)对封闭安全出口、擅自停用消防设施两个违法行为立案处理,对封闭安全出口、停用消防设施的违法行为依据《消防法》第六十条第一款第三项、第二项的规定分别给予5千元以上5万元以下罚款处罚,合并执行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看