试题详情
简答题简述正压式氧气呼吸器的系统组成和使用方法。
  • 正压式呼吸器主要由高压气瓶及气瓶阀、集成组合式减压器、供给阀、全面罩、压力表、呼气阀、背托、中压软导管和快速接头、腰带和肩带等组成。使用方法为:
    (1)查外观。紧固气瓶,放松肩带腰带,擦净面罩目镜,连接好快速接头、全面罩。
    (2)将供给阀转换开关置于关闭状态,打开气瓶开关,检查气瓶压力,估计使用时间。
    (3)佩戴。将背托背在人体背部,按身材调节好并系紧;将长脖带套在脖子上,使全面罩挂在胸前。
    (4)戴好面罩检查供气情况。一切正常时,将面罩系带收紧,并检查面罩与面部是否吻合气密。吻合气密后即可进入灾区使用。检查面罩佩戴气密性的方法是:关闭气瓶阀,深呼吸几次,若感觉面罩向人体面部移动,呼吸感到困难,说明贴合气密。
    (5)使用中应随时观察压力表的指示值,根据撤离到安全地点的距离和时间,留出足够的贮气量。使用中若听到警报器鸣响时,必须立即撤离现场。
    (6)撤离现场后,将全面罩系带卡子放松,摘下全面罩,同时将转换开关置于关闭状态,关闭气瓶阀,拔下快速接头,卸下背托。拔快速接头时,应将转换开关置于开启位置或旋开泄压阀,放出管路中的残余气体,再拔开快速接头。