试题详情
简答题220kV及以上电压等级变压器的断路器失灵时应起动断路器失灵保护,并应满足哪些要求?
  • 220kV及以上电压等级变压器、发变组的断路器失灵时应起动断路器失灵保护,并应满足以下要求:
    1)双母线接线变电站的断路器失灵保护的电流判别元件应采用相电流、零序电流和负序电流按“或逻辑”构成,在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除复合电压闭锁,故障电流切断、保护收回跳闸命令后应重新闭锁断路器失灵保护。
    2)线路-变压器和线路-发变组的线路和主设备电气量保护均应起动断路器失灵保护。当本侧断路器无法切除故障时,应采取起动远方跳闸等后备措施加以解决。
    3)变压器的断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开本变压器连接其他电源侧的断路器。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题