简答题连墙件的布置要求是什么?
  • (1)宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离应不大于300mm;
    (2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定;
    (3)宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;
    (4)一字形、开口形脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步);
    (5)对高度在24.0m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件;
    (6)对高度24.0m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。