- 简答题发电机与至变压器的连接采用什么母线及其优缺点?
-
采用分相封闭母线。
优点为:1)减少接地故障,避免相间的短路,可基本消除外界的潮气、灰尘以及外物引起的接地故障,提高发电机运行的连续性。2)消除周围钢构的发热。敞露的大电流母线使得周围的钢构和钢筋在电磁感应下产生涡流和磁滞损耗,发热温度高,损耗大,会降低构筑物的强度。封闭母线采用外壳屏蔽可从根本上解决钢构的感应发热。3)大大减小相间短路的电动力。当区外发生相间短路,很大的短路电流流过母线时,由于外壳的屏蔽作用,使相间导体所受的短路电动力大为减小。4)母线封闭后,采用微正压装置,可防止绝缘子结露,提高运行安全可靠性,并为母线采用强迫通风冷却方式创造条件。5)封闭母线运行维护工作量小,结构简单。