试题详情
- 简答题变压器操作规定有哪些?
-
1、新安装、大修后的变压器投入运行前,应在额定电压下做空载全电压冲击合闸试验。加压前应将变压器全部保护投入。新变压器冲击五次,大修后的变压器冲击三次第一次送电后运行时间10min,停电10min后再继续第二次冲击合闸,以后每次间隔5分钟。1000kV变压器第一次冲击合闸后的带电运行时间不少于30min。
2、变压器停电操作时:按照先停负荷侧、后停电源侧的操作顺序进行;变压器送电时操作顺序相反。对于三绕组降压变压器停电操作时,按照低压侧、中压侧、高压侧的操作顺序进行;变压器送电时操作顺序相反。有特殊规定者除外。
3、110kV及以上中性点有效接地系统中投运或停运变压器的操作,中性点应先接地。投入后可按系统需要决定中性点接地是否断开。
4、变压器中性点接地方式为经小电抗接地时,允许变压器在中性点经小电抗接地的情况下,进行变压器停、送电操作。在送电操作前应特别检查变压器中性点经小电抗可靠接地。
5、变压器操作对保护、无功自动投切、各侧母线、站用电等的要求:
1)主变停电前,应先行调整好站用电运行方式。
2)充电前应仔细检查充电侧母线电压,保证充电后各侧电压不超过规定值。检查主变保护及相关保护压板投退位置正确,无异常动作信号。
3)变压器充电后,检查变压器无异常声音,遥测、遥信指示应正常,开关位置指示及信号应正常,无异常告警信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看