试题详情
- 简答题两台容量为60MW的发电机共同承担负荷,它们的调差系数分别为4%,3%,若空载时并联运行,其频率0f50Hz ,试求: (1)总负荷为100MW时,这两台发电机组发出的功率? (2)为使总负荷为100MW时,两台机组能平均分担负荷,它们的转速分别增减多少?
- (1)G1P42.9MW ,G2P57.1MW ;
(2)fo1比f0上升0.477%,f02比fo1下降0.357% 关注下方微信公众号,在线模考后查看