- 简答题阐述机房专用空调机的起动。
-
在准备开机之前,一定要保证空调机的安装完全符合要求。
(1)切断全部到环境控制单元去的电源。
(2)检查并紧固全部接线(在运输中可能有松动)。
(3)将—线路中的保险丝断开,但不要断开位于机器正面电路盘右侧的风机和控制电压变压器的保险。
(4)将温度传感器和湿度传感器安装在与之连接的插座上。
(5)合上电源后,检查线路中总开关上的电压,线路电压一定要在额定工作电压10%的范围之内。
(6)合上线路总开关并检查变压器上的次级电压,电压一定要是24V±2.5V,(不同机型应与之对应)。
(7)按下ON按钮,风机起动运转,ON指示灯亮。
(8)风机起动后,气流的运动会使“风机安全开关”控制R继电器的闭合,使电源变压器开始工作,检查变压器上的电压,次级电压应为24V±2.5V。
(9)定好温度、湿度值及正负差,报警参数及其他控制功能。
(10)关掉总开关及总闸刀,此时ON按钮的指示灯应熄灭。
(11)重新装上原来拆卸下来的保险。
(12)重新接通电源,将总开关置于ON位置。
(13)按下ON按钮,起动空调机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看