试题详情
- 简答题地下连续墙管理技术中导墙施工过程控制方法有哪些?
-
1、在导墙施工前,应根据管线交底内容尽量多挖探孔,尤其是埋深较深的雨污水管,在导墙的施工阶段就力争处理掉。 2、监理应核对测量放线资料,并对放线过程进行旁站。检查地下连续墙中线是否按施组方案设定放线,是否满足测量监理细则要求,导墙的中线必须与地下连续墙的中心重合。
3、横贯或靠近导墙沟的废弃管道必须封堵密实,以免成为漏浆通道。
4、现浇导墙分段施工时,水平钢筋应预留连接钢筋与邻接段导墙的水平钢筋相连接,同时要求接缝与槽段的分幅相互错开,建议施工缝距离槽段边缘不小于1/3处。
5、导墙是液压抓斗成槽作业的起始阶段导向物,必须保证导墙的内净宽度尺寸与内壁面的垂直精度达到有关规范的要求。导墙的净距离应大于连续墙设计厚度40-60mm。
6、检查导墙施工偏差是否符合设计规范要求。
7、导墙现浇砼拆模后,应沿其纵向每隔lm左右设上下两道木支撑将两片导墙支撑起来。在导墙未达到设计强度之前,禁止任何重型机械和运输车辆在旁边行驶,预防导墙受压变形。 关注下方微信公众号,在线模考后查看