试题详情
- 多项选择题 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 低区消火栓泵没有启动的原因主要有()。
A、消防水泵控制柜处于手动起泵状态
B、消防联动控制器处于自动气泵状态
C、消防联动控制器处于手动起泵状态
D、消防水泵的控制线路故障
E、消防水泵的电源处于关闭状态
- A,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《高层民用建筑设计防火规范》,高层民
- 供甲、乙类厂房专用的( )KV及以下的变
- Ⅲ、Ⅳ类的修车库可以设置()安全出口。
- 当具有自动向监控中心传输消防安全管理信息
- 下列关于消防供配电线路说法中,错误的是(
- 关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,需要设
- 当移动式高倍数泡沫灭火系统与全淹没式高倍
- 火力发电厂运煤系统中除尘系统的风道与部件
- 有封闭内院或天井的高层建筑沿街时,应设置
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,设置机
- 高层建筑的排烟窗应设置在排烟区域的(),
- 生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸
- 某企业为做好汽车库防火工作,拟制定安全
- 中庭采用()防火玻璃时,应设置闭式自动喷
- 发生火灾时,高层建筑内四个安全区进行机械
- 下列不属于热量传递的基本方式的是()。
- 行政许可的基本原则有()。
- 爆破工程中项目技术负责人应由()担任。
- 根据《中华人民共和国消防法》的规定,(