- 简答题中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈脱离时)分频谐振过电压的现象及消除方法是什么?
-
现象:三相电压同时升高,表计有节奏地摆动,电压互感器内发出异声。
消除办法:
(1)立即恢复原系统或投入备用消弧线圈。
(2)投入或断开空线路。事先应进行验算。
(3)TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接3s至5s。
(4)投入消振装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看