试题详情
简答题变压器退出运行进行检修,装设接地线是必须采取的安全措施,以在变压器低压侧刀闸变压器侧装设接地线为例,请你详细说明如何装设接地线?要说明在整个操作过程中的操作步骤、操作注意事项及监护人在操作中的注意事项。
  • 1、操作步骤:
    (1)检查并确认变压器低压侧刀闸已拉开。
    (2)验明变压器低压侧刀闸变压器侧三相确无电压。
    (3)在变压器低压侧刀闸变压器侧挂接地线一组。
    2、操作注意事项:
    (1)操作工、监护人要戴安全帽、劳保用品要穿戴整齐符合要求。
    (2)验电要用合格有效的验电器。
    (3)验电前验电器应在有电设备上检验,确保验电器合格;验电后再在有电设备上检验一下。
    (4)装设接地线时,操作工应戴绝缘手套(或用绝缘棒),人体不得碰触接地体。
    (5)装设接地线必须先接接地端,后接导线端,且接触良好,严禁用缠绕方式接地。
    (6)接地线三相要短接
    3、监护人注意事项:监护人不得帮助操作人拉拽接地线,失去监护作用。