试题详情
- 简答题简述引进或国产大型机组FSSS系统的主要功能作用?
-
炉膛安全监控系统FSSS是现代大型锅炉设备使用的保护控制系统。它是根据一定的程序以及设备的允许条件完成锅炉的启动、升负荷、正常运行监视和事故联锁保护等功能,来提高设备的可靠性和运行的经济性。
FSSS系统是由火焰检测、油层控制、煤层控制、电源装置和主逻辑控制柜构成。它具有以下主要功能:
(1)监视锅炉各燃烧器火焰及全炉膛火焰;
(2)当炉膛正、负压力超过规定值时,发出报警信号,提醒运行人员注意;
(3)当炉膛火焰出现燃烧不稳的临界状态时,及时发出报警信号,警告运行人员迅速进行燃烧调整;
(4)当出现危及锅炉安全运行情况,如突然灭火、给水中断、送风中断等,立即切断锅炉的所有燃料供给,防止锅炉发生恶性事故,这称为主燃料跳闸功能(MFT);
(5)当主燃料跳闸以后,在满足一定的吹扫条件下进行自动吹扫,消除炉膛内残余的可燃物质,防止点火时爆燃;
(6)自动记忆引起主燃料跳闸的首次原因及事故发生的时间,以供分析判断事故情况参考;
(7)在吹扫完成以后,对每个油燃烧器进行自动点火;
(8)当油燃烧器点燃以后,对于直吹式锅炉,应自动启动磨煤系统,煤粉燃烧器自动投入远行;
(9)锅炉炉膛安全监控系统是一个非常重要的装置,所有设备本身及接口可进行自检,保证装置的可靠性;
(10)能对事故发生的原因和参数进行追忆,按顺序打印出产生事故的各种原因及参数变化情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看