简答题变压器轻瓦斯动作发出信号时的处理是什么?
  • 1)是否气温下降或漏油造成油位过低。
    2)是否滤油、加油或冷却系统不严以至气体混入继电器内。
    3)是否因轻瓦斯二次回路故障。如上述原因引起轻瓦斯动作,在复归信号、放掉瓦斯继电器内气体后,变压器可继续运行。
    4)如果外部检查不能判明动作原因,应立即根据下表进行气体鉴定。如果空气进入,可将空气放出,变压器根据实际情况运行。
    5)如轻瓦斯保护动作是由于油内空气溢出造成,应放出瓦斯继电器内的空气,并注意下次动作时间。轻瓦斯动作时间间隔逐级缩短,有备用变应倒至备用变运行,若无备用变压器,应将重瓦斯保护改投信号位置。