简答题充电装置交流电源故障的处理原则是什么?
  • 1、一路交流断路器跳闸,检查备自投装置及另一路交流电源是否正常。
    2、充电装置报交流故障,应检查充电装置交流电源断路器是否正常合闸,进出两侧电压是否正常,不正常时应向电源侧逐级检查并处理,当交流电源断路器进出两侧电压正常,交流接触器可靠动作、触点接触良好,而装置仍报交流故障,则通知检修人员检查处理。
    3、交流电源故障较长时间不能恢复时,应尽可能减少直流负载输出(如事故照明、UPS、在线监测装置等非一次系统保护电源)并尽可能采取措施恢复交流电源及充电装置的正常运行,联系检修人员尽快处理。
    4、当交流电源故障较长时间不能恢复,应调整直流系统运行方式,用另一台充电装置带直流负荷。
    5、当交流电源故障较长时间不能恢复,使蓄电池组放出容量超过其额定容量的20%及以上时,在恢复交流电源供电后,应立即手动或自动启动充电装置,按照制造厂或按恒流限压充电-恒压充电-浮充电方式对蓄电池组进行补充充电。