试题详情
- 简答题直流系统接地的处理原则是什么?
-
1、对于220V直流系统两极对地电压绝对值差超过40V或绝缘降低到25kΩ以下,110V直流系统两极对地电压绝对值差超过20V或绝缘降低到15kΩ以下,应视为直流系统接地。
2、直流系统接地后,运维人员应记录时间、接地极、绝缘监测装置提示的支路号和绝缘电阻等信息。用万用表测量直流母线正对地、负对地电压,与绝缘监测装置核对后,汇报调控人员。
3、出现直流系统接地故障时应及时消除,同一直流母线段,当出现两点接地时,应立即采取措施消除,避免造成继电保护、断路器误动或拒动故障。直流接地查找方法及步骤如下:
1)发生直流接地后,应分析是否天气原因或二次回路上有工作,如二次回路上有工作或有检修试验工作时,应立即拉开直流试验电源看是否为检修工作所引起。
2)比较潮湿的天气,应首先重点对端子箱和机构箱直流端子排作一次检查,对凝露的端子排用干抹布擦干或用电吹风烘干,并将驱潮加热器投入。
3)对于非控制及保护回路可使用拉路法进行直流接地查找。按事故照明、防误闭锁装置回路、户外合闸(储能)回路、户内合闸(储能)回路的顺序进行。其他回路的查找,应在检修人员到现场后,配合进行查找并处理。
4)保护及控制回路宜采用便携式仪器带电查找的方式进行,如需采用拉路的方法,应汇报调控人员,申请退出可能误动的保护。
5)用拉路法检查未找出直流接地回路,应联系检修人员处理。当发生交流窜入问题时,参照交流窜入直流处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看