试题详情
- 简答题若监控系统运行正常,而遥信变位不反应,试分析故障原因。
-
若出现监控系统运行正常,而遥信变位不反应,则可能有下列故障原因:
(1)继电器辅助触点有问题
(2)遥信线缆有问题
(3)测控装置故障
(4)遥信电源故障
(5)光电耦合器故障
(6)测控装置地址有误
(7)监控系统数据库定义有误
(8)测控装置置检修状态
(9)测控装置与监控系统通信中断
(10)该遥信被封锁
(11)监控系统该间隔被检修挂牌。 关注下方微信公众号,在线模考后查看