试题详情
- 简答题简述135机组锅炉主、再热气温控制范围及调整手段?
-
①锅炉负荷超过70%BMCR,过热器、再热器出口汽温应控制在530~545℃之间。
②主蒸汽、再热器蒸汽的两侧温差不超过20℃,主蒸汽温度与再热蒸汽温度差不超过30℃,并严密监视各级过热器和再热器管壁温度不超限。
③锅炉主蒸汽温度的主要调解手段为喷水减温,一般情况下一级减温水喷水量与二级减温水喷水量之比接近2:1。调节减温水量时应缓慢,不应猛增猛减。
④再热汽温的调节,应以调节烟气侧的挡板作为主要手段,以蒸汽侧的微量喷水作为辅助手段.当再热器入口温度超过400℃或异常工况时可投用事故喷水。
⑤出现异常情况汽温波动较大时,应及时解除减温水自动控制,手动调节减温水。 关注下方微信公众号,在线模考后查看