- 简答题直流系统接地处理时如何处理?
-
1)检查直流母线正、负极对地电压,查明接地极性及接地极性质。
2)根据接地极性及性质和气侯环境情况,分析可能的接地范围。
3)可采用自动或手动接地巡测仪寻找接地点。
4)为寻找接地需要拉分路进行判别时,必须经得值长的同意,并事先联系有关岗位人员作好事故预想。
5)在拉路过程中,应先拉备用设备和次要设备;先拉故障可能性大的设备,后拉故障可能性小的设备。
6)询问机炉及其它专业,有操作或工作的应先拉该回路。
7)如短时切断再恢复电源,可能引起断电保护或自动装置误动作时,应采取妥善的措施;遇特殊情况,可会同继电保护专业或热工专业人员一起进行处理,必要时应先将保护改投信号或停用。