试题详情
- 简答题 某商业大厦按规范要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及气体灭火系统等建筑消防设施,消防技术服务机构受业主委托,对相关消防设施进行检测,有关情况如下: 1.火灾自动报警设施功能性检测 消防技术服务机构人员切断火灾报警控制器电源,控制器显示电故障,选择2只感烟探测器加烟测试,控制器正确显示报警信息,5min后,控制器自行关机。恢复控制器主电源供电, 控制器重新开机工作正常。现场拆下一只探测器,将探测器底座上的总线信号端子短路,控制器上显示48条探测器故障信息。检测过程中控制器显示屏上显示2只感烟探测器报故障情况,据业主值班人员介绍,经常有此类故障出现,一般取下后用高压气枪吹扫几次后就可以恢复。检测人员到现场找到故障探测器,取下后用高压气枪吹扫,然后重新安装到原来位置,其中一只探测器恢复正常,另一只探测器故障依然存在:更换新的探测器后,该故障依然存在。 该商业大厦中庭15m高,设置了1台管路吸气式火灾探测器,安装在距地面1.Sm高的墙面上,探测器采样管路长90m,垂直管路上每隔4m设置一个采样孔。消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,125s后探测器报警:封堵末端采样孔后,120s时探测器报气流故障。 2.自动喷水灭火系统联动控制功能检测 消防技术服务机构人员开启末端试水装置,湿式报警阀、压力开关随之动作,但喷淋泵一直未启动,再将火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后,喷淋泵自动启动。 3.气体灭火联动控制功能检测 配电室设置了5套预制七氟丙炕气体灭火装置,消防技术服务机构人员加烟触发配电室内一只感烟探测器报警,再加温触发一只感温探测器报警,配电室内声光报警器随之启动,但气体灭火控制器一直没有输出灭火启动及联动控制信号:按下气体灭火控制器上的启动按钮,气体灭火控制器仍然一直没有输出灭火启动及联动控制信号。经检查,确认气体灭火控制连接线路及接线均无问题。 指出消防技术服务机构检测人员处理探测器故障的方式是否正确并说明理由,探测器故障的原因可能有哪些?
-
检测人员处理探测器故障的方式不正确。检测人员应该对可能导致探测器故障的原因进行逐一排查,找到具体原因然后予以解决。
探测器故障的原因可能有:
①探测器与底座脱落,接触不良
②报警总线与底座接触不良
③报警总线开路或接地性能不良造成短路
④探测器本身损坏
⑤探测器接口板故障 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 洁净气体灭火系统可以用来扑救下列哪些类别
- 常见的引火源有()。
- 泡沫灭火系统按发泡倍数可分为()。
- 自动喷水灭火系统的雨淋阀调试时,当报警水
- 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑
- 某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,建筑高
- 《建筑设计防火规范》规定,下列可不计入建
- 七氟丙烷灭火系统是常用的气体灭火系统之一
- 使用照度计测量消防控制室、消防水泵房、防
- 湿式自动喷水灭火系统(简称湿式系统)由(
- 高倍数泡沫灭火系统水泵入口前或压力水进入
- 石化企业工艺生产区域内的明火设备应集中布
- 依据现行《火灾自动报警系统设计规范》的规
- 根据规范要求,剩余电流式电气火灾检测探测
- 自动喷水灭火系统选型中环境温度( )的场
- 自动喷水系统系统当管道公称直径≥50mm
- 《住宅建筑规范》中,住宅建筑的( )应为
- 厂房、仓库的顶窗应在屋面均匀设置且宜采
- 1-7某综合建筑地上15层,地下1