试题详情
- 简答题 某商业大厦按规范要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及气体灭火系统等建筑消防设施,消防技术服务机构受业主委托,对相关消防设施进行检测,有关情况如下: 1.火灾自动报警设施功能性检测 消防技术服务机构人员切断火灾报警控制器电源,控制器显示电故障,选择2只感烟探测器加烟测试,控制器正确显示报警信息,5min后,控制器自行关机。恢复控制器主电源供电, 控制器重新开机工作正常。现场拆下一只探测器,将探测器底座上的总线信号端子短路,控制器上显示48条探测器故障信息。检测过程中控制器显示屏上显示2只感烟探测器报故障情况,据业主值班人员介绍,经常有此类故障出现,一般取下后用高压气枪吹扫几次后就可以恢复。检测人员到现场找到故障探测器,取下后用高压气枪吹扫,然后重新安装到原来位置,其中一只探测器恢复正常,另一只探测器故障依然存在:更换新的探测器后,该故障依然存在。 该商业大厦中庭15m高,设置了1台管路吸气式火灾探测器,安装在距地面1.Sm高的墙面上,探测器采样管路长90m,垂直管路上每隔4m设置一个采样孔。消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,125s后探测器报警:封堵末端采样孔后,120s时探测器报气流故障。 2.自动喷水灭火系统联动控制功能检测 消防技术服务机构人员开启末端试水装置,湿式报警阀、压力开关随之动作,但喷淋泵一直未启动,再将火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后,喷淋泵自动启动。 3.气体灭火联动控制功能检测 配电室设置了5套预制七氟丙炕气体灭火装置,消防技术服务机构人员加烟触发配电室内一只感烟探测器报警,再加温触发一只感温探测器报警,配电室内声光报警器随之启动,但气体灭火控制器一直没有输出灭火启动及联动控制信号:按下气体灭火控制器上的启动按钮,气体灭火控制器仍然一直没有输出灭火启动及联动控制信号。经检查,确认气体灭火控制连接线路及接线均无问题。 指出吸气式探测器设置功能及测试方法有哪些不符合规范之处,并说明理由。
-
测试不合规范要求的地方如下:
①随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,不合规范要求:应逐一在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟进行测试。
②125s后探测器报警,不合规范要求:探测器应在120s内发出火灾报警信号。
③封堵末端采样孔后,120s时探测器报气流故障。不合规范要求:探测器应在100s内发出故障信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 应当()监测市政给水管网的压力和供水能力
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,对于双
- 下列有关气体灭火系统的防护区和保护对象的
- 根据现行《火灾自动报警系统设计规范》,下
- 自动喷水灭火系统室内部分的冲洗按照()的
- 防排烟系统中,防火阀、排烟防火阀安装的方
- 根据《建筑设计防火规范》的规定,下列哪些
- 根据《建筑设计防火规范》厂房的安全疏散规
- 根据现行《火灾自动报警系统设计规范》,火
- 车站每个站厅公共区应设置不少于两个直通地
- 依据现行《建筑设计防火规范》的规定,附设
- 火灾自动报警系统应设有()两种触发装置。
- 下列关于建筑火灾风险评估的内容的说法,不
- 《图书馆建筑设计规范》规定,藏书量超过(
- 细水雾灭火系统喷头的安装,应在管道安装完
- 根据《建筑设计防火规范》仓库的安全疏散规
- 除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系
- 简述消防应急照明和疏散指示系统供电设计要
- 建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度
- 任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器