试题详情
简答题 事故简述【安装绝缘引流线时柱上断路器突然跳闸,作业人员烧伤】 某班组采用绝缘斗臂车绝缘手套作业法处理10kV柱上断路器引线接头发热问题。工作负责人甲指挥工作班成员乙操作绝缘斗臂车,使用绝缘引流线旁路柱上断路器。当乙将引流线一端已经连接到线路上,正要连接另一端时,断路器突然跳闸,引流线和导线之间燃起电弧,将乙烧伤。分析事故原因。本次作业违反了哪些安全规定?
  • 事故原因:作业人员带电作业经验不足;没有预想到断路器可能由于线路非作业点处的其他原因而跳闸;未制定和采取相应的安全措施,将断路器跳闸机构闭锁。
    违反的安全规定:
    (1)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2.3.11.1条。(工作票上所填安全措施是否正确完备。)
    (2)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》10.1.4条。(带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业资格、带电作业实践经验的人员担任。)
    (3)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》10.5.1.4条。(带电短接设备时,断路器(开关)应处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器,锁死跳闸机构后,方可短接。)
    (4)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2.3.11.5条。(工作班成员应熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。)
    (5)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2.3.11.5条。(工作班成员互相关心工作安全,并监督执行现场安全措施。)