试题详情
- 简答题某三相低压照明系统P=30kw、S=50kV·A,系统电压为UN=380V,问:(1)系统功率因数为多大?(2)系统电流为多少?无功功率为多大?(3)若将系统功率因数提高为0.95,需要多大Qc?(4)功率因数提高为0.95后系统的无功功率、有功功率、视在功率、电流为多大?(5)比较提高功率因数前后I、Q、P、S的变化,说明提高功率因数的实际意义。
-
(1)cosα=0.6
(2)I=75.96A
(3)Qc=30.06kvar
(4)Q=9.843kvar;P=30kW;S=31.578kV·A;I=47.98A
(5)比较上述结果,说明提高功率因数后I、Q、S均变小,P不变,可以提高电源的利用效率。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 机电系统稳定运行的必要条件是电动机的输出
- 根据《低压配电设计规范》,电缆人孔井的净
- 图示平面机构。曲柄OA长为r,以匀角速度
- 某工厂为了减少电能的消耗,准备将一台S7
- 装卸电杆等物件应采取措施,防止()。
- 下列物质的用途中,主要利用其化学性质的是
- 标称电压10kV电缆线路的送电容量为()
- 放大电路采用复合管是为了增大放大倍数和输
- 采用非邻频传输的有线电视系统的输出电平宜
- 多大容量配电变压器可采用馆听器保护高低压
- 电对人体造成损害最大的是( )伤。
- 变压器在进行感应高压试验时,为什么要提高
- 在由NPN型BJT组成的单管共发射极放大
- 下列关于计算机病毒的说法正确的是()。
- 变压器短路实验所测损耗()。
- 直流电机工作时必须建立一个磁场,该磁场的
- 低压供电系统计算短路电流与高压系统的不同
- 电路如图11-12所示,已知U=12V,
- 有一个由R=3kΩ,L=9H,C=1μF
- 下列级数中,发散的级数是()。