试题详情
- 简答题论述雷电冲击时试验波形与各种故障的关系?
-
产品试验得到的电压波形与故障的关系是:
(1)当靠近线端的对地绝缘发生故障时,电压波形将在极短的时间内发生跌落;
(2)当沿着整个被试绕组出现逐步发展的,但却完全闪络的放电时,电压波形也将发生跌落,此时波形的跌落一般是阶跃式的下降;
(3)当出现沿绕组某一部分的闪络时,绕组的阻抗将降低,此时电压波形的波尾变短;
(4)当范围不大的故障出现时,如饼间匝间出现的绝缘击穿,在电压波形上反映将不明显,此时应考虑用其它的故障判定法。
产品试验电流波形的重大变化与故障的关系是:
当被试绕组内部发生故障时,中性点电流显著增大。因为当冲击波加到被试绕组的端子上时,假定发生了匝间.段间或层间的击穿,由于存在短路匝的去磁作用,变压器绕组的等效电抗大大减小,励磁电流就会显著增加及中性点电流增加;当被试绕组对相临绕组或对地的绝缘发生故障时,中性点电流减小。 关注下方微信公众号,在线模考后查看