试题详情
简答题10kV配电变压器的防雷保护的安装有哪些要求?
  • 保护配电变压器的避雷器应尽量靠近变压器安装,具体要求如下:
    (1)避雷器应安装在高压熔断器与变压器之间;
    (2)避雷器的防雷接地引下线采用“三位一体”的接线方法,即避雷器接地引下线、配电变压器的金属外壳和低压侧中性点这三点连接在一起,然后共同与接地装置相连接,其工频接地电阻不应大于4;
    (3)在多雷区变压器低压出线处,应安装一组低压避雷器。用来防止由于低压侧落雷而造成低压侧绝缘击穿的事故。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题