简答题配电所事故跳闸后的应急措施是怎样的? 
  • 1、解除事故音响,确认跳闸时间
    2、确认跳闸断路器的运行编号
    3、检查跳闸高压柜的设备状况:
    ①确认断路器实际分合状态(指示牌、传动杆)
    ②确认高压柜内有无明确短路,放电,异音,味
    4、检查保护装置的动作情况:
    ①确认掉牌继电器的保护名称
    ②确认保护装置的动作菜单,确认名称,动作电源、重合闸
    5、确认保护动作参数后进行复归:
    ①对信号继电器的掉牌复归
    ②微机保护应先"复归"后"复位"
    6、向调度汇报跳闸情况:
    ①XX所X时X分,XX断路器跳闸
    ②XX保护动作,重合成功否
    ③保护动作参数:包括动作电流,电压
    ④信号显示情况:指示灯,掉牌,音响,菜单
    7、全面巡视检查所内高压设备状况:
    ①检查全所高压柜有无异味,异音,各部绝缘体有无损坏,放电,闪络,电气连接部有无发热,烧伤现象
    ②重点确认跳闸断路器柜内:小车鸭嘴,隔刀,母线连接初有无发热,烧伤,放电现象,真空内有无辉光放电,变色,外壳破裂变形,异常
    ③运行中的变压器,调压器,电容器室等
    8、检查有关二次设备
    ①有关回路电流,电压显示情况
    ②有关回路二次保险有熔断,接触不两现象
    ③电流回路端子牌接线,接触不良
    ④检查直流屏工作状况是否正常
    9、向调度汇报设备巡视情况。
    10、根据调度命令进行倒闸,恢复送电。
    11、做好相关的跳闸记录,填好跳闸原始记录。