试题详情
- 简答题
某购物中心建筑高度23m,地上3层、地下1层,是以产权式店铺为主的商场和超市、电影院组成的大型商业综合体。购物中心平面使用功能见表1,首层平面示意图如图1所示。该建筑设有消火栓系统、自动喷水灭火系统(湿式、预作用)、机械防排烟系统、控制中心火灾自动报警系统等。建筑的火灾自动报警系统主要由火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器、消防广播、消防电话及警报装置等组成。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置及消防应急广播设备、消防专用电话设备等。
火灾探测器采用了点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、线型光束感烟火灾探测器。点型感烟火灾探测器主要设在商场、办公室、机房、设备用房等独立房间内和走道;点型感温火灾探测器主要设在汽车库、厨房等处;线型光束感烟火灾探测器设置在中庭。
根据以上材料,回答问题: 对火灾报警控制器进行安装验收时,有何要求?
-
火灾报警控制器安装验收要求如下。
(1)用尺测量控制器靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;主电源要直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。
(2)对火灾报警控制器进行功能检查,所包括的内容如下:
1、检查自检功能和操作级别。
2、测试每个回路的断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号。
3、在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号。
4、使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态。 关注下方微信公众号,在线模考后查看