- 简答题 某甲醇(闪点为12.22℃)合成厂房,地上一层,建筑高度为6m,总建筑面积为4000m2,划分为一个防火分区,建筑平面几何外形为长方形(长为100m,宽为40m),按一个空间设计,承重结构采用钢框架结构,耐火等级一级,屋顶形式为平屋顶并全部采用单位质量不超过60kg/m2的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。请分析以上案例,回答下列问题: (1)该厂房生产的火灾危险性类别属于哪种? (2)该厂房的防爆应符合哪些要求?
-
(1)情景描述中的厂房在生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。
(2)该厂房属于有爆炸危险的甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,该厂房的防爆应符合以下要求:
①该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
②该厂房应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,不应采用普通玻璃;泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位;作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2;屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。
③该厂房的泄压面积宜按公式A=10CV2/3计算(式中,A为泄压面积,m2;V为厂房的容积,m3;C为厂房容积为1000m3时的泄压比,甲醇的泄压比应大于等于0.11m2/m3)。经计算,该厂房的泄压面积不应小于915.20m2。
④因甲醇(常态下为液体)挥发的蒸气较空气重,故该厂房应采用不发火花地面;采用绝缘材料作地面整体面层时,应采取防静电措施;厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。
⑤该厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设置隔油设施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看