试题详情
简答题钢结构的维护涂装有什么要求?
  • 钢结构的维护涂装:
    (1)钢梁涂膜粉化达3级时,应清除涂层表面污渍,用细砂纸除去粉化物,然后覆盖相应的面漆二道。当涂膜粉化达4级且底漆完好时,也应按以上要求处理。
    (2)涂膜起泡、裂纹或脱落劣化达2~3级时,底漆完好,清理损坏区域周围疏松的涂层,并延伸至未损坏的涂层区域50~80mm,形成坡口,局部涂相应的底漆和相应的中间漆、面漆。如要保持涂层表面一致,可在局部涂面漆后,全部再覆盖面漆。
    (3)涂膜劣化达2~3级生锈时,应清除松散的涂层,直到良好结合的涂层区域为止,表面清理应达到St2.0级,未损坏的涂层区域边缘按本条第2款要求处理,然后局部涂装相应的底漆和相应的中间漆、面漆。如要保持涂层表面一致,可在局部涂面漆后,全部再覆盖面漆一道。
    (4)喷锌或铝涂层发生锈蚀劣化类型为2~3级生锈时,应除去松动的锌或铝涂层和涂料涂层直到良好结合的锌或铝涂层区域为止,钢表面锈蚀清理应达到Sa2.5级。对于未损坏的涂料和锌或铝涂层区域边缘按本条第2款要求处理。对于电弧喷锌或铝涂层清理部位,也可改涂特制环氧富锌防锈底漆二道,然后涂相应的中间漆和面漆。
    (5)涂膜局部严重损坏应及时清理和涂装。
    (6)限高防护架底漆按《铁路钢桥保护涂装》(TB/T1527)第1套涂装体系采用,面漆按照有关规定执行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题