试题详情
简答题GB50364-2005第5.6.2条:太阳能热水系统中所使用的电器设备应有剩余电流保护、接地和断电等安全措施。第5.6.3条:内置加热系统回路应设置剩余电流动作保护装置,保护动作电流值不得超过30mA。问题:集中式太阳能系统中循环泵、电热水机组回路是否要设剩余电流保护,保护动作电流应如何选择?(5.6.3条仅明确了内置加热系统回路的保护动作电流值不得超过30mA)
  • 内置加热系统直接长期在水中运行,设置30mA剩余电流动作保护装置是为了保障人身安全,集中式太阳能系统中循环泵、电热水机组正常不在水中工作,就像生活水泵、消防泵一样,造成水中带电的几率相对极少,故未强调设置30mA剩余电流动作保护装置。但为了提高人身安全的可靠性,设置了保护动作电流值不超过30mA的剩余电流保护也不应判为是错误。无论采用上述何种方式,都必须首先做好等电位联结措施。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看