- 简答题发电机发生三相电流不平衡时如何处理?
-
(1)当发电机定子三相电流不平衡度超过10%或负序电流超过8%时,应汇报值长降低无功负荷,同时立即向调度汇报,要求降低机组有功负荷,使不平衡度降到允许值以内。若无法降低定子电流三相电流的不平衡程度,应设法将机组解列。
(2)核对发电机、主变三相电流表,以判断是否由表计失常引起。
(3)若不平衡电流是由于机组内部故障引起的,则应立即将故障的机组解列。
(4)若由于系统原因引起不平衡时,应立即汇报调度设法消除,拉开非全相运行的线路,以保证发电机继续运行。