试题详情
- 简答题计算题:某单桩抗拔静载试验,单桩承载力特征值1000kN。采用试桩两侧的地基土作反力,钢筋混凝土反力板对称布置在试桩两侧。已知地基土承载力特征值为100kPa,请问反力板宜取多大面积?
- 两块反力板对称布置,地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍。一块反力板面积A≥1000×2×0.5÷(100×1.5)=6.67m2。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某钻孔灌注桩取芯,桩径800,桩长为2
- 《建筑地基基础设计规范》(GB50007
- 对于缩径类缺陷,其反射波与入射波();对
- 单桩水平极限承载力可按下列方法综合确定:
- 单桩水平静载试验中,需在水平力作用平面的
- 每组芯样应制作()个芯样抗压试件
- JGJ120-99规程规定,土层锚杆的倾
- 根据《建设工程质量检测规程》(DGJ32
- 根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106
- 低应变测试过程中,从理论上讲,按实测曲线
- 高应变凯司法中假定土的静力模型是理想的弹
- 浅层平板载荷试验,试验基坑宽度不应小于承
- 反射波法的有效测试深度受以下因素影响()
- 直径为1.5m的混凝土灌注桩,应埋设不少
- 现场采用反射波法对基桩的完整性进行检测,
- 采用桩身完整性系数β判别为II类桩的判据
- 静载试验时基准桩与基准梁的设置分别应满足
- 低应变动测加速度传感器的频率宜为1~50
- 当实测的力波和速度波峰值相差较大时,应首
- 通常低应变法检测对桩身缺陷位置判断存在误