试题详情
- 简答题简述基础荷载组合的类型、应用范围及计算方法。
-
(1)基本组合
在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。
由可变荷载效应控制的组合公式为:
S=γGSGk+γQ1SQ1k+ΣγΨciSQik
由永久荷载效应控制的组合公式为:
S=γGSGk+ΣγQiΨciSQik
含地震作用的组合公式为:
S=γGSGE+γEhSEhk+γEvSEvk+ΨWγWSWk
永久荷载分项系数取值:对结构有利取1.0,抗浮计算取0.9,永久荷载控制的组合取1.35,其他情况取1.2。可变荷载分项系数一般取1.4,对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结
构的活荷载取1.3。
(2)标准组合
《抗震规范》规定,“天然地基基础抗震验算时,应采用地震作用效应标准组合”《基础规范》规定,“按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。”
不含地震作用的标准组合计算公式为:
S=SGk+SQ1k+ΣΨciSQik
含地震作用的标准组合公式为:
S=SGE+SEhk+(γEv/γEh)SEvk+ΨWSWk
(3)准永久组合
《基础规范》规定,“计算地基变形时.传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合”。
《高层规程》规定,“按正常使用极限状态验算桩基沉降时,荷载效应应采用准永久组合”。
不含地震作用的准永久荷载组合的计算公式为:
S=SGk+ΣΨciSQik 关注下方微信公众号,在线模考后查看