试题详情
- 简答题 某购物中心建筑高度23m,地上3层、地下1层,是以产权式店铺为主的商场和超市、电影院组成的大型商业综合体。购物中心平面使用功能见表1,首层平面示意图如图1所示。该建筑设有消火栓系统、自动喷水灭火系统(湿式、预作用)、机械防排烟系统、控制中心火灾自动报警系统等。建筑的火灾自动报警系统主要由火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器、消防广播、消防电话及警报装置等组成。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置及消防应急广播设备、消防专用电话设备等。 火灾探测器采用了点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、线型光束感烟火灾探测器。点型感烟火灾探测器主要设在商场、办公室、机房、设备用房等独立房间内和走道;点型感温火灾探测器主要设在汽车库、厨房等处;线型光束感烟火灾探测器设置在中庭。 根据以上材料,回答问题: 简述火灾自动报警系统工程质量验收检验项目划分、判定合格标准以及复验要求。
-
火灾自动报警系统验收检验项目划分,见表2。
火灾自动报警系统验收判定标准为:
(1)系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能,定为A类不合格。
(2)验收前提供资料不符合要求的定为B类不合格。
(3)其余不合格项均为c类不合格。
(4)系统验收合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格;否则,为不合格。