试题详情
- 简答题江苏省调调度管辖设备保护装置运行和操作管理规定是什么?
-
1、属省调调度管辖设备的保护装置其状态的改变(停用、启用、更改定值等),必须事先得到省调值班调度员同意。不属省调调度管辖设备的保护装置,其整定限额超出预先给定范围的,必须得到省调继电保护处的认可。
2、省调整定范围内的保护装置,其定值重新整定或更新保护装置,在投运前,省调值班调度员应按整定通知单与发电厂、变电所值班人员核对无误,并在整定通知单上签写投运、核对日期和双方姓名。
3、一次设备属省调调度管辖,二次保护装置亦属省调整定者,原则上有省调负责操作管理。但母联、分段开关非全相运行保护、主变开关非全相运行保护、母联充电保护、开关失灵保护装置由现场运行规程中制定管理办法并明确现场运行人员负责管理。
一次设备属省调调度管辖,二次保护装置不属省调整定者,由设备主管单位(及整定单位)负责运行操作管理。
4、二次保护装置和所接跳的开关,可能出现两者不是由一个单位调度管辖时,则:
①所接跳开关的调度管辖单位(省调、地调或发电厂)根据该开关的运行方式变化,向二次保护整定单位(省调、地调或发电厂)提出要求,由二次保护整定单位负责其整定保护的运行操作管理。
②若二次保护装置本身影响了所接的开关时,由整定单位(省调、地调或发电厂)向该开关的调度管辖单位说明并取得其许可后,由二次保护整定单位(省调、地调或发电厂)负责整定保护的运行操作管理。
5、二次保护装置工作需要停用一次设备时,省调在一次设备停役后,对二次保护装置不另行发令操作,现场运行值班人员在接到开工令后可许可停用工作。但工作结束后,现场运行值班人员必须及时启用(该保护装置的定值和使用方法必须和停用前完全一致),若涉及影响运行设备安全(如::停役设备保护装置连跳运行设备的其它保护装置)时,由现场运行值班人员向停役设备保护装置的整定单位提出要求,整定单位按照上述第4、②条有关内容联系处理。
6、各发电厂、供电公司继电保护部门应根据保护装置运行整定要求,为现场运行人员提供一次运行方式与相适应的保护装置现场运行操作管理规程(保护装置的运行说明或运行注意事项)。现场运行值班人员应根据省调值班调度员下达的操作任务,按现场规程中的规定对保护装置的二次部分进行必要的调整。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 相序是指交流电量瞬间值从负值转为正值的依
- 电力系统不能提供足够的有功功率时,系统的
- 系统中变压器中性点接地方式的安排一般如何
- 超高压断路器断口并联电阻是为了()。
- 有两台100kVA变压器并列运行,第一台
- 有两个正弦量,其瞬时值的表达式分别为:u
- 什么叫状态估计?其用途是什么?运行状态估
- 10KV用户的电压波动幅度为系统电压的(
- 电力系统中短路计算的主要作用是:校验电气
- 变压器冷却方式有()。
- 当徐州发电厂220KVⅠ、Ⅱ段母线或Ⅲ、
- 零序功率方向继电器靠比较零序电流与零序电
- 调度班组在进行委托操作前,相关方值班调度
- 电力系统暂态稳定是指电力系统受到大干扰后
- 运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行什么工
- 电流互感器二次绕组的人为接地属于保护接地
- 任庄变220KV部分,其短引线保护受()
- 某电力系统中,一半机组的容量已经完全利用
- 结合电容器与阻波器相反,对载波信号为()
- 不允许交直流回路共用一条电缆。