试题详情
- 简答题与外界通信中断时,发电厂、变电所应遵守哪些规定?
-
与外界通信中断的发电厂、变电所,应设法用交通工具尽快与有关地调取得联系,同时应遵守下列规则:
1、有调频任务的发电厂,仍负责调频工作,其它各发电厂均应按《江苏省电力系统调度规程》中有关规定协助调频。各发电厂和有调相机的变电所还应按规定的电压曲线进行调整电压。
2、发电厂仍按原来的发电曲线发电,但可参照地区的实际情况,有关设备的限额以及系统频率和地区电压水平等做适当的变动,然而不得无故将机组停用。
3、所属地区内发电厂及变电所的一次接线、以及主要中性点接地方式应保持不变,尽最大努力维持主系统的完整,不得随意与系统解列。
4、省调已经批准的检修、试验等工作,如当夜工作、且情况较严重而非修不可的,可允许开工,但必须按时竣工,其它已批准而未进行的都不得开工检修。对于复役的设备在完工后可保持备用状态,只有在不影响主系统运行方式、继电保护配合及系统潮流不超过规定限额的情况下,才可以投入运行。
5、省调预发的所有操作任务票均不得自行操作,如操作任务票已经发令而正在进行操作者,则可将该操作任务票执行完毕。 关注下方微信公众号,在线模考后查看