试题详情
- 简答题GW7型隔离开关合闸后,对动静触头有什么技术要求?达不到要求时应如何调整? 主刀闸合闸后,要求动触头与静触头之间间隙为30~50mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。如不满足以上要求,应改变动刀杆长度和在绝缘子柱上加垫调整。
- GW7型隔离开关合闸后,对动静触头有什么技术要求?达不到要求时应如何调整?
答案:主刀闸合闸后,要求动触头与静触头之间间隙为30~50mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。如不满足以上要求,应改变动刀杆长度和在绝缘子柱上加垫调整。 关注下方微信公众号,在线模考后查看