试题详情
简答题简述三相异步电动机的正、反向控制线路。
  • 1)元件符号说明:QS—空气开关,KM1—正转交流接触器辅助触点,KM2—反转交流接触器及辅助触点,SB1—正转启动按钮,SB2—反转启动按钮,SB3—停止按钮,FR—热继电器及辅助触点,FU—控制保险。正反转控制是通过改变三相鼠笼异步电动机定子电源的相序,来改变电动机的转向。
    2)正转启动:将QS开关合上,当按下SB2,交流接触器线圈KM1带电,其触点闭合,电动机启动,同时KM1辅助触点闭合接触器自保,电动机运转,启动前KM2必须KM1失电,其辅助接点常闭闭合,该常闭点为互锁接点。
    3)反转启动:当按下SB1按钮,交流接触器线圈KM2带电,其触点闭合,电动机启动,同时KM2辅助触点闭合接触器自保,电动机运转,启动前KM1必须失电,其辅助接点常闭闭合,该常闭点为互锁接点。
    4)停止:按下SB3按钮,KM1或KM2接触器线圈失电,电动机停止运行。
    5)短路保护:当电动机定子线圈或开关下侧电缆发生短路故障时,自动空气开关自动跳开电动机停止运行。
    6)过载保护:当电动机发生过载故障时,热继电器动作其触点FR打开,使交流接触器线圈KM1或KM2失电,电动机停止运行。
    7)失压保护:接触器本身就具备失压保护功能。当电压低于线圈吸合电压时,接触器自动释放,引起电动机停机。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题